联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

防水堵漏公司come over_配电房电缆沟渗水的危害,怎么处理?
发布时间:2023-9-6 来源:涌达建工 浏览次数:
配电房是工业园区和商业楼要用到的一个重要设施,电缆沟作为供电通道,自然是不能出现问题的。由于防水材料老化、保护层出现裂缝的原因,导致电缆沟渗水的情况出现,漏水不是正常现象,且存在一定的危害性,应该怎么解决呢?
一、长期积水对设备、电缆线有危害,造成不良影响
1、电缆沟内线缆使用时间长了,难免出现外皮脱落,积水会对线缆造成腐蚀,影响使用寿命是其一,严重时还会造成短路。
2、泡水造成配电房内空气潮湿,对设备的使用有非常大的影响,尤其是电子元件。
3、积水时间长了还是腐坏,出现酸性物质,造成绝缘线缆功能失效。
4、如果积水越来越多,底板承受的压力变大,电缆沟会下沉引起更严重的裂缝。
二、怎么处理
解决思路是先排水、再堵漏,对症下药,修复漏水裂缝和破损的防水层。
1、首先断电,施工人员身穿绝缘防护服、橡胶鞋,用抽水机将积水抽出。
2、用清水冲洗地面、将发霉、长苔藓的部位清理干净,以便我们查找漏点。
3、找到漏点后,裂缝、孔洞要分开处理。
裂缝:用超细的水泥添加微膨胀水泥粉做成砂浆(不要太稠),用打胶枪注入裂缝内部。然后用粉状堵漏王遇水搅拌,涂抹在表面即可。
孔洞:堵漏王与水1:0、25的比列,快速均匀的搅拌,然后用手搓成团队,快速按入孔洞中,持续2分钟,即可把孔洞漏水点堵住。
4、堵漏后用高标一号的水泥砂浆混合一点堵漏王做成浆装,均匀的刷涂在刚才修复的地方,等待干硬后做外层防水保护层。
三、严重的大裂缝、多漏点怎么办?
若是出现大面积的多点、大裂缝漏水,则需要使用高压灌浆来解决。
1、增加锚杆,加固电缆沟底板与侧墙,防止因混凝土结构强度下降引起整体下沉,造成更严重的裂缝。
2、在裂缝处均匀钻孔,埋入带阀门的注浆管,密封注浆管底板,打开阀门排出结构内积水。
3、封闭阀门,只留一个用做泄压点,开始注浆,分段式注入改性环氧树脂。
4、注浆完成后即可关闭所有阀门,割除注浆管,找平后刷涂防水砂浆。
以上便是“配电房电缆沟渗水的危害,怎么处理”的全部内容,如果您没有看懂,或者需求专业的堵漏公司为您解决漏水问题,请联系我们
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力