联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

电缆沟堵漏技术:电缆沟渗水严重如何堵漏?
发布时间:2023-9-18 来源:涌达建工 浏览次数:
电缆沟出现严重渗水时要进行堵漏补救,要不然基坑长期被漏水淋泡会导致混凝土溶失,降低其使用寿命。那么,当施工人员在对电缆沟补漏时,一般采用什么堵漏技术呢?盐城涌达建设相关人员表示,电缆沟堵漏首先要确定渗漏原因,确定漏点情况后在进行堵漏,才能有好的补漏效果。
一、电缆沟渗漏原因
1、在日常维护及巡查过程中,经常掀起盖板,在恢复过程中,没有按规范进行复盖,使其盖遮不严,留下了各种各样的缝隙。
2、检查井盖处:在原施工过程中,检查井壁混凝土强度不够,在使用过程中,人为破坏等。
3、沟侧壁及底壁渗水:原混凝土土强度不够,防渗效果没有达到预期目的。在使用过程中的人为破坏,砂眼、局部穿孔。
4、结构缝、伸缩缝、沉降缝或裂缝渗漏水:在施工时处理不当或在使用中沉降过多。
5、预埋件及穿线管件处:进出电缆沟的各类管口或穿线口,密封不严或使用中遭到破坏。
6、侧壁大面积渗漏水:原混凝土浇注过程中,混入了其它杂质或混凝土强度不符合设计要求,水泥、砂、石配合比不规范等。
7、鼠洞类孔洞:各类小动物造成的孔洞,亦是渗漏的原因之一。
8、为便于电缆沟的日常维护及巡查,拟对全线每25米设置检查井口一个,即井壁采取C30钢混现浇体,井盖采用密封承重盖板。
二、电缆沟堵漏工艺技术
1、砼基面清理: 水泥失强部位要清理掉,达到整个砼基面没有失强疏松混凝土,检查合格。
2、砼基面凿毛处理: 砼基面用錾子进行凿毛,裂缝1mm以下的要加大裂缝处,凿成 V型口,漏水洞凿成U型口,检查合格。
3、涂刷水泥界面处理剂: 做过处理后的砼基面,涂刷水泥界面处理剂2遍,不允许漏刷,检查合格。
4、缝、洞堵漏:
1)埋注浆管:可采用钻灌浆孔或打斜孔的方法埋注浆管、也可以沿缝面粘贴灌浆盒、接上注浆管。
2)缝面止封:为了防止漏浆、缝面直接用高强度的砂浆或双快水泥止封。也可沿缝凿成浅槽,用高聚合物砂浆嵌槽、抹平。
3)堵漏注浆:用手掀泵在压力下注浆,压力为0.3Mpa左右。竖直裂缝从处开注,逐渐向上。平缝从一端向另一端进行。待邻孔出浆时,关闭并结扎管路,继续进浆,一直到整个缝面都注满浆液为止。也可在邻孔出浆后,关闭原注浆孔,移到邻孔继续进浆。总之,要在压力下,使浆液充分饱和整个缝面。 裂缝部位、洞部位、堵漏进行完毕后,检查合格。
5、堵漏专用料进行刮抹: 墙壁渗水部位用灵光型堵漏环氧高聚物材料,成灰色粉末状,用水拌合后,在以清理干净并经水充分湿润的基面上,用钢(胶)皮刮板刮压砂10~20㎜,要顺序操作,涂覆均匀,紧密接茬,不可漏刮。待上一遍涂刮层硬化至手指触压不沾手后才能进行下一遍刮压,要横竖交叉,上一遍横刮,下一遍竖刮。若第二遍涂刮层硬化后还有较大面积渗水,在按以上方法刮压第三遍,若只有局部渗水,只需在局部处刮压,照此重复操作,直至不渗不漏。
6、涂刷环氧树脂漆进行表面封闭: 待固化干燥后涂刷环氧树脂漆2遍,进行表面封闭,起到防腐、防渗的作用。
以上就是对“电缆沟堵漏技术”的相关内容介绍,希望给您带来帮助!
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力